AS접수 53 페이지

본문 바로가기
KOR    
닫기

AS접수

날짜 현장명 신청자명 고장내용 AS상태
2023-11-09 원흥역 푸르지오 이*삼 발전기 조작판넬 디지털 화면에무부하시 부하전류가 표시됨… 첨부파일비밀글 처리완료
2023-11-08 남사읍 한숲로83 한숲시티5단지 황*진 용인한숲시티5단지 관리사무소입니다.비상발전기를 부하시험… 첨부파일비밀글 처리완료
2023-11-08 미래유탑유블레스시티(구리교문동) 박*수  당 현장의 전기안전관리자입니다. \… 비밀글 처리완료
2023-11-08 대전 가온비즈타워 최*철 비상발전기 누유 및 온도 과열현상으로 접수요청합니다.빠… 첨부파일비밀글 처리완료
2023-11-07 성동삼성쉐르빌상가 탁*흥       첨부파일비밀글 처리완료
2023-11-07 진주 상문가압장(한국수자원공사) 조*현 비상발전기에서 연료탱크 하부 누유, 예열히터 outle… 첨부파일비밀글 처리완료
2023-11-07 광안포디움 우*성 호스 소 중 대 호스 3곳 누유됨 처리부탁드립니다. 첨부파일비밀글 처리완료
2023-11-07 사당종합체육관 문*민 발전기 내부 배터리충전기가 고장난것같습니다.입력은 정상… 첨부파일비밀글 처리완료
2023-11-07 인천하우스토리만수아파트 정*희 라지에타 하단부에서 누유가 발생합니다. 첨부파일비밀글 처리완료
2023-11-03 삼육서울병원 *호 모델명 : MITSUBISHI 1250KW 발전기고장내… 첨부파일비밀글 처리완료
게시물 검색


본사: 서울특별시 강서구 마곡중앙2로 49(마곡동 800-19) | TEL. 02-2164-7200 FAX. 02-2164-7201 | A/S : 080-555-5515

당진 공장: 충남 당진시 석문면 산단 4로 20(통정리 1414, 석문국가산업단지내) | TEL. 041-358-9400 FAX. 041-358-9404
COPYRIGHT © 2018 GNC energy. ALL RIGHT RESERVED.