날짜 현장명 신청자명 고장내용 AS상태
2023-11-08 남사읍 한숲로83 한숲시티5단지 황*진 용인한숲시티5단지 관리사무소입니다.비상발전기를 부하시험… 첨부파일비밀글 처리완료
2023-11-08 미래유탑유블레스시티(구리교문동) 박*수  당 현장의 전기안전관리자입니다. \… 비밀글 처리완료
2023-11-08 대전 가온비즈타워 최*철 비상발전기 누유 및 온도 과열현상으로 접수요청합니다.빠… 첨부파일비밀글 처리완료
2023-11-07 성동삼성쉐르빌상가 탁*흥       첨부파일비밀글 처리완료
2023-11-07 진주 상문가압장(한국수자원공사) 조*현 비상발전기에서 연료탱크 하부 누유, 예열히터 outle… 첨부파일비밀글 처리완료
2023-11-07 광안포디움 우*성 호스 소 중 대 호스 3곳 누유됨 처리부탁드립니다. 첨부파일비밀글 처리완료
2023-11-07 사당종합체육관 문*민 발전기 내부 배터리충전기가 고장난것같습니다.입력은 정상… 첨부파일비밀글 처리완료
2023-11-07 인천하우스토리만수아파트 정*희 라지에타 하단부에서 누유가 발생합니다. 첨부파일비밀글 처리완료
2023-11-03 삼육서울병원 *호 모델명 : MITSUBISHI 1250KW 발전기고장내… 첨부파일비밀글 처리완료
2023-11-03 관저더샵2차아파트 윤*홍 1. Warning : 1246 2. cool… 첨부파일비밀글 처리완료